27. Oktober 20232 J. Der Druck steht bei ca. 1,6 bar. Die Heizung funktioniert fehlerfrei, aber halt bis zum Ausschalten der ECO-Pumpenbetriebsart nicht für das alte Haus notwendigerweise "durchgängig". Den selben "Fallstrick" gibt es beim Absenkmodus: Eco oder reduziert. Eco heißt, dass dann in der "Nacht" nicht geheizt wird. Reduziert ist aber Werkseinstellung.
27. Oktober 20232 J. Am 13.10.2023 um 14:52 schrieb Ronald: Diese ersetzte Anfang letzten Jahres die raumgeführte die neue Therme hat aber jetzt einen Außenfühler oder ist die immer noch raumgeführt?
27. Oktober 20232 J. vor 2 Stunden schrieb Icksemm: die neue Therme hat aber jetzt einen Außenfühler Ja, deshalb die Fragen: Zitat Der Heizungsbauer war mehrmals da und hat folgende Werte eingestellt: Heizkurve 1.2 (Diagramm S. 28) Wunschtemperatur 24°C (Heizkurve plus ca. 20 K (Kelvin)!!!) Absenkung Mo-So 22:00 bis 05:30 18,5° Brennersperrzeit "20" (Tabelle S. 28) Pumpennachlauf 5 min Betriebsart Heizungspumpe "Eco" (Pumpe läuft intermittierend nach Brennerbetrieb. Pumpenzyklus: 5 min an/25 min aus.) Konsequenz: Der "früher" immer aufgedrehte Gussradiator im Regelraum ist nun max. "lauwarm" statt "heiß". Wohnstuben "Plattenheizkörper" ist trotz Thermostat 5 "kalt": 20-21°C Heizung startet nicht mehr so häufig wir "früher". In welcher Beziehung stehen nun Betriebsart Heizungspumpe, Brennersperrzeit und Pumpennachlauf? Zitat Hab von 5 auf 10 min erhöht, aber was soll diese Betriebsart Heizungspumpe "Eco": Pumpe läuft intermittierend nach Brennerbetrieb. Pumpenzyklus: 5 min an/25 min aus. "Schaut die Heizung nur alle 1/2 h ob es "kalt" wird? Früher liefen die Heizungspumpen bei Außentemperaturreglung "ständig". Zitat Gehört der "Pumpennachlauf" nicht zur Betriebsart mit Raumsteuerung? Der Raumsensor aktiviert bei Bedarf Brenner und Pumpe mit Nachlauf. Ich denke der ECO-Modus (alle 30 min für 5 min) der Pumpe bei der Außentemperaturreglung läßt die Heizung "auskühlen". Ich lasse diese mal im "Dauerlauf". Wunschtemperatur von 24 auf 23 abgesenkt.
27. Oktober 20232 J. Am 27.10.2023 um 19:02 schrieb Ronald: Ja, deshalb die Fragen: na dann los, Zugangscode 17 eingeben und dann: D000 auf 9 (falls es sich einstellen läßt) D001 auf 10 D002 auf 5 D017 auf Vorlauftemperaturregelung D018 auf dauerhaft D043 auf 1,0 D045 auf 20 D074 auf aus D170 auf 4 D175 auf 60 gewünschte Raumtemperatur Tag 22°C, Nacht 17°C - bei der Heizkurve von 1,0 ergibt sich bei 15°C Außentemperatur eine Vorlauftemperatur von ca. 30°C, durch die Temperaturanhebung auf 22°C Raumtemperatur wird die Vorlauftemperatur der Therme um 10K erhöht sodaß am Heizkörper dann etwa 40°C Wassertemperatur ankommen. Falls es dann immer noch zu kühl ist (natürlich wenn der Heizkörper voll aufgedreht ist) die Raumtemperatur auf 23°C erhöhen was dann zu 45°C Vorlauftemperatur führt. - Heizzeitbeginn reicht bei Rentnern meist so 7Uhr und dafür abends etwas länger. Bearbeitet (28. Oktober 20232 J. von Icksemm)
27. Oktober 20232 J. vor einer Stunde schrieb Icksemm: D000 auf 9 (falls es sich einstellen läßt) Max. Leistung AUTO D001 auf 10 Nachlauf Pumpe 10 D002 auf 5 Brennersperrzeit 15 D017 auf Vorlauftemperatur Regelung Heizungsregelart Vorlauf D018 auf dauerhaft Pumpenbetriebsart Dauerhaft D043 auf 1,0 Heizkurve 1,2 D045 auf 20 Offset Heizkurve Werk 21? D074 auf aus, Legionellenschutz Werk AN? D170 auf 4 Hydraulische Betriebsart Pumpe ? D175 auf 60 Pumpenstufe ? gewünschte Raumtemperatur Tag 22°C, Nacht 17°C, 5:30 bis 22:00 Tag 22°C, Nacht 18,5 °C Hab mal die bekannten Werte ergänzt. An der Pumpe 170,175 wollte ich nichts verstellen. Was ist mit D.071 Maximale Vorlaufsolltemperatur aktuell 75°C Wie passt das zur Heizkurve? Wird die dann bei < -15°C AT und 22°C Raum gekappt? Ich war heute kurz da, es ist (endlich) warm. Raumtemperatur bei Thermostat "3" gemessen 22,X °C. Ich hatte ihr beim letzten Besuch ein Digitalthermometer auf die Kommode gestellt. Nur an den warmen Tagen kürzlich war es ihr wohl etwas kühler.
27. Oktober 20232 J. vor 1 Minute schrieb ajkon1: 40° Vorlauftemp.bei -15° mit Heizkörpern... sportlich. Nicht 0,4, sondern 1,2 ist aktiv. 67+10°C , Kurve für 20°C RT +10°K für 22°C
27. Oktober 20232 J. Für 90m² Wohnfläche reichen großzügig 9kw Heizleistung deswegen D000 auf 9. Auf auto heizt die Therme hoch bekommt die Wärme nicht weg und geht aus, wir wollen aber lange Laufzeiten mit wenig Leistung. D071 mit 75°C ist bei -20°C Außentemperatur ausreichend, bei -10°C sind es so ca. 60°C bei 0°C etwa 50°C Vorlauftemperatur. Wie du schreibst wird die dann ohne die Kurve zu verstellen bei -15°C gekappt obwohl 75°C Vorlauftemperatur bei der Außentemperatur noch nicht erforderlich wären. Erforderlich wären bei +15°C Außentemperaturen so etwa 40°C Vorlauf, das gibt die Standardkurve aber nicht her. Deswegen Kurve flacher und nach oben schieben (geht bei Vaillant über die gewünschte Raumtemperatur) damit in der Übergangszeit die Raumtemperatur etwas angenehmer wird. Und für die paar Heizkörper muß die Pumpe auch nicht in Vollast laufen dewegen D170 und D175 verstellen.
27. Oktober 20232 J. vor 1 Minute schrieb Ronald: Nicht 0,4, sondern 1,2 ist aktiv. 67+10°C , Kurve für 20°C RT +10°K für 22°C Ok.
27. Oktober 20232 J. vor 7 Minuten schrieb ajkon1: 40° Vorlauftemp.bei -15° mit Heizkörpern... sportlich. das hat @Ronald aus dem Zusammenhang gerissen. Anhand der gestrichelten Linie wird in der Bedienungsanleitung erklärt wie sich die Erhöhung der gewünschten Raumtemperatur auf die Vorlauftemperatur auswirkt.
27. Oktober 20232 J. vor 3 Stunden schrieb Icksemm: D045 auf 20 Offset Heizkurve Werkeinstellung "21" . Also dadurch wird die Kurve verschoben. Ist das vergleichbar mit der Verschiebung durch die Wunschtemperatur? Wenn 21 statt 20 gewählt wurde ist die Kurve 5K "höher" und die 10 K der 22°C RT kommt noch dazu?
28. Oktober 20232 J. vor 9 Stunden schrieb Ronald: Offset Heizkurve Werkeinstellung "21" . Also dadurch wird die Kurve verschoben. Ist das vergleichbar mit der Verschiebung durch die Wunschtemperatur? das ist ein grober Denkfehler, Verständnisfehler oder einfach von Vaillant bescheuert beschrieben. Bei Vaillant wird die Heizkurve über die gewünschte Raumtemperatur verschoben wie weiter oben beschrieben. Der Offset bei Vaillant müßte eigentlich "Off-set Heizung " heißen weil der Punkt D045 die Abschalttemperatur der Heizung bei eingestellter Außentemperatur ist. Bei 20°C wird die Heizung abgeschaltet, bei 19° wieder angeschaltet. Ich stelle das immer auf 20° weil bei der Außentemperatur kein Mensch mehr eine Heizung braucht.
28. Oktober 20232 J. vor 2 Stunden schrieb Icksemm: Der Offset bei Vaillant müßte eigentlich "Off-set Heizung " heißen weil der Punkt D045 die Abschalttemperatur der Heizung bei eingestellter Außentemperatur ist. Es gibt (auch) diesen verständlichen Punkt "Abschaltung AT" im Menu. Ich habe 20°C eingestellt. Nach deiner Erläuterung habe ich Bedienungs- und Installationsanleitung durchsucht, weil ich genau diesen Wert überprüft hatte, aber nur "Offset D045" gefunden. Da ist das Displaymenü wohl aktueller. Nun gibst Du aber auch einen Tipp, welchen ich bereits hinterfragt hatte. Was soll bei D018 Betriebsart Heizungspumpe "Dauerlauf" der von 5 (default) auf 10 min verlängerte D001 Nachlauf der Pumpe bewirken? Die Pumpe läuft doch bereits.
28. Oktober 20232 J. Am 13.10.2023 um 14:52 schrieb Ronald: Der Heizungsbauer war mehrmals da und hat folgende Werte eingestellt: Heizkurve 1.2 (Diagramm S. 28) Wunschtemperatur 24°C (Heizkurve plus ca. 20 K (Kelvin)!!!) da kannst du eigentlich schon erkennen, dass irgendwas nicht stimmen kann: - Heizkurve 1.2 (20°C gewünschte Raumtemperatur) bei 15°C AT ergeben 30°C Heizwasser - 24°C eingestellte Wunschtemperatur nochmal 20°C Temperaturerhöhung Heizwasser - nun noch den angeblichen "Vaillant Offset" D045 von werksmäßig 21°C obendrauf = ca. 70°C Vorlauftemperatur bei 15°C, da friert Oma mit Sicherheit nicht, hat aber so nach deiner Erkenntnis nicht funktioniert. vor 7 Stunden schrieb Ronald: Was soll bei D018 Betriebsart Heizungspumpe "Dauerlauf" der von 5 (default) auf 10 min verlängerte D001 Nachlauf der Pumpe bewirken? Die Pumpe läuft doch bereits. die Therme hat eine Wärmeanforderung, der Brenner geht in Betrieb die HK-Pumpe geht dauerhaft D018 an. Irgendwann ist die geforderte Temperatur erreicht der Brenner geht aus und die Pumpe läuft nach der eingestellten Zeit D001, dann ist die eingestellte Brennersperrzeit D002 vorbei und der Brenner würde wieder in Betrieb gehen wenn eine Wärmeanforderung vorliegt, wenn nicht würde die Pumpe ausgehen und die Elektronik so lange warten bis die Therme abgekühlt ist und wieder eine Wärmeanforderung vorliegt, Brenner und Pumpe gehen wieder an. Den Effekt hast du ja in der Eco-Einstellung schon ausprobiert- war aber nicht so toll. Deswegen sollte die Pumpe auch ständig laufen, mit kleiner ausreichender Leistung D175. Bearbeitet (28. Oktober 20232 J. von Icksemm)
29. Oktober 20232 J. vor 13 Stunden schrieb Icksemm: Den Effekt hast du ja in der Eco-Einstellung schon ausprobiert- war aber nicht so toll. Das meine ich doch. "Pumpennachlauf" ist nur bei Raumgeführter Regelung oder "ECO" Betriebsart bei AT-geführt relevant. ECO hatte ich nicht aktiviert. Ich habe diese Funktion im Menü entdeckt und ausgeschaltet, weil mir das für das alte Haus unpassend erschien. Vermutlich könnte ich Sperrzeit und Pumpennachlauf wieder auf20 bzw. 5 min (irrelevant) setzen. Die Sperrzeit ist auch nicht fix. Die eingestellten "20", entsprechen zwar 20 min bei 20°C Vorlauf, verkürzen sich aber bei 75°C Vorlauf auf 2 min. Ich habe nun nicht nachgerechnet, es wird aber eine Linear Funktion sein. Dem Heizungsbauer unterstell ich mal, dass er von ECO nichts wusste und hat dann bei 2., 3. Besuch "24" eingestellt. Bearbeitet (29. Oktober 20232 J. von Ronald)
29. Oktober 20232 J. vor 13 Stunden schrieb Icksemm: da kannst du eigentlich schon erkennen, dass irgendwas nicht stimmen kann: Genau, die alte Heizung lief mit 55°C Vorlauf raumgeführt, aber ohne Brennersperrzeit Bearbeitet (29. Oktober 20232 J. von Ronald)
29. Oktober 20232 J. vor 1 Stunde schrieb Ronald: Vermutlich könnte ich Sperrzeit und Pumpennachlauf wieder auf20 bzw. 5 min (irrelevant) setzen. machen kann man viel, man kann aber auch erst mal das einstellen was einem Leute empfehlen die damit jeden Tag arbeiten um sich dann von dort aus langsam an den für sich oder Oma angenehmen Zustand vorzutasten. Es kann auch sein, daß Oma mit der witterungsgeführten Regelung überhaupt nicht zurecht kommt und irgendwann wieder ein Raumregler montiert wird. vor 1 Stunde schrieb Ronald: Genau, die alte Heizung lief mit 55°C Vorlauf raumgeführt, aber ohne Brennersperrzeit auch die alten VCW von Vaillant hatten schon einstellbare Brennersperrzeiten und einstellbare Heizleistungen ( wenn auch nur minimal so 10kw) Aber auch zu der Zeit stand der Fehler meistens vor dem Gerät, so etwa einen halben Meter. Und wenn euer Heizungsbauer schon zweimal da war und Oma immer noch friert weißt du was ich meine. Bearbeitet (29. Oktober 20232 J. von Icksemm)
29. Oktober 20232 J. vor 45 Minuten schrieb Icksemm: machen kann man viel, man kann aber auch erst mal das einstellen was einem Leute empfehlen War bereits erfolgt, bis auf Brennersperrzeit (15) und die Pumpewerte D0170/D0175. Siehe Gegenüberstellung. vor 45 Minuten schrieb Icksemm: Es kann auch sein, daß Oma mit der witterungsgeführten Regelung überhaupt nicht zurecht kommt Auch noch Hellseher 😉 Die Äußerung gab es bereits,aber noch bei "Eco" vor 45 Minuten schrieb Icksemm: auch die alten VCW von Vaillant hatten schon einstellbare Brennersperrzeiten Die alte müsste eine VCW 182E gewesen sein. Die lief im "Winter" im "Minuten-Takt". Anfangs mit Wochenschaltuhr , welche pünktlich zum Renteneintritt versagte und durch eine Tagesschaltuhr ersetzt wurde. Die "Nachtabsenkung" der 22-23 °C, war zudem oft aus, obwohl bereits auf Minimum 5K ? eingestellt. https://www.heizungsforum.de/attachments/vaillant-raumthermostat-vrt-qt-qw-anleitung-pdf.22581/ https://www.heiz24.de/media/image/product/129543/lg/vaillant-vrt-qt-raumregler-wp-9084-neu~2.jpg https://www.heiz24.de/media/image/product/129543/lg/vaillant-vrt-qt-raumregler-wp-9084-neu.jpg Bearbeitet (29. Oktober 20232 J. von Ronald)
29. Oktober 20232 J. vor 4 Stunden schrieb Ronald: Die alte müsste eine VCW 182E gewesen sein. Die lief im "Winter" im "Minuten-Takt". logisch, wenn 18kw nur drei Heizkörper beliefern müssen...wo soll die Wärme denn hin. Deswegen Einstellung der Heizleistung in D000, weniger kann mehr sein. Es werden lange Laufzeiten des Brenners mit kleiner aber ausreichender Leistung angestrebt. Und wenn das Teil wirklich im Minutentakt lief dann stand das Poti auf der Grundplatine eben in dieser Einstellung, wo wir wieder beim Fehler vor der Therme wären. vor 4 Stunden schrieb Ronald: Die "Nachtabsenkung" der 22-23 °C, war zudem oft aus, obwohl bereits auf Minimum 5K ? eingestellt. Denkfehler, du konntest in der Nachtabsenkung nur die Vorlauftemperatur 5k bis maximal 10K(dann Poti auf 10 drehen) senken. Wenn du am Drehknopf der Therme z.Bsp. 5 eingestellt hast waren das etwa 50 Grad Vorlauf, in der Nachtabsenkung dann eben 40 Grad unabhängig von der dann erreichten Raumtemperatur. Dann sollte der Pumpenwahlschalter auch noch auf S gestellt werden was dann natürlich nachts wieder lästig war wenn plötzlich die Pumpe loslegte.
29. Oktober 20232 J. vor 8 Minuten schrieb **HD**: Geduld haste ja ............ Tja, was soll man denn machen bei dem Fachkräftemangel, so muß ich wenigstens nicht hin🤣
29. Oktober 20232 J. vor 33 Minuten schrieb Icksemm: logisch, wenn 18kw nur drei Heizkörper beliefern müssen... Damals waren es noch 6 Heizkörper. Einer davon war "auf 5" - > Regelraum. vor 35 Minuten schrieb Icksemm: Denkfehler, du konntest in der Nachtabsenkung nur die Vorlauftemperatur 5k bis maximal 10K(dann Poti auf 10 drehen) senken. Falsch verstanden? Raumregler auf 22-23°C, Absenkung Poti 5K. Das Ergebnis war, trotz der geringen Absenkung, daß lieber "durchgeheizt" wurde. Nur das es nun bei der aktuellen Absenkung 22 auf 18,5°C, also minus 17-18 K Vorlauf (noch) nicht so ist. Kann sie auch ohne Hilfe am Menü nicht umstellen.
Erstelle ein Konto, um zu kommentieren